                彩鋼夾芯板隔墻安裝注意事項


                1、墻板和吊頂板在安裝之前應對板材的材料、品種、規格尺寸、性能以及夾芯板的芯材進行檢查、核實是否能滿足設計要求;必要時對抽樣進行性能測試(耐火性、安全無毒性、抗彎強度等性能)。

                2、墻板和吊頂板在安裝之前應對吊頂上、夾墻內已施工完畢的隱藏工程進行驗收,并達到合格要求,方能進行墻板和吊頂板的施工。

                3、吊頂板和墻板在安裝時高效過濾器送風口、燈具、感溫感煙元件、揚聲器以及門、窗、管道的穿板處,其洞口周圍要平整、嚴密、清潔、不產塵,其縫隙應用不燃材料封堵;檢查口的周邊也要很好的密封。

                4、吊頂板和墻板的板縫應均勻一致,板縫的間隙誤差應不大于0.5 mm,板縫應用密封膠均勻密封,密封處應平整、光滑、略低于板面。

                5、墻板安裝應垂直,吊頂板安裝應水平,板面平整,位置正確,墻與地、墻與頂、墻與墻、頂與頂之間的交接處應有合理的結構,保證密封,防止開裂,拐角處宜為圓角。

                6、板材安裝的垂直度≤1.5 mm,表面平整度≤1.5 mm,板與板之間,接縫處的高低差≤1.0 mm。

                7、板材安裝后應進行保護防止碰撞破壞板面。

                8、板材表面應平整、光滑、色澤一致,板材表面的保護膜應完好無損,交工前再撕膜。


                相關熱詞搜索:彩鋼夾芯板隔墻